土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 时间继电器选型

时间继电器选型

发布于:2009-08-31 15:52:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位:
时间继电器有没有什么好的品牌?进口,国内的都可以。
要求DC110V和DC220V的,很多厂家都是DC24-240V的(宽电压范围的用户不同意)。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    谢谢楼上,我所说的宽电压是指时间继电器的额定电压为DC24-240V,也就是说DC24V,DC110V,DC220V都可以选同一种继电器,但这种继电器不属于固态继电器,而时间继电器一般是电子式的,还有些带数显,
    2009-09-02 16:31:02

    回复 举报
    赞同0
  • inrain
    inrain 板凳
    我没听说过继电器中分类有所谓的宽电压的说法;倒是功率模块,开关电源输入等有电压调节范围宽窄的问题,你这里是不是指的是固态继电器,固态继电器是可控硅元件,对输入电源没有严格限制?
    我是做火电电气设计的,基本不用固态继电器(功率做不大,做不到电隔离).电气控制用的都是电磁式继电器,电磁式继电器的基本原理都是电磁线圈得电吸合,吸合电压一般在60%UN以上,UN需要你提供(不存在所谓宽电压的说法)
    目前最常用的集成模块式电磁继电器大小普遍在10CM上下,一般都能满足导轨安装(定货时提要求),市场上还有一种可卡在端子排上的所谓微型继电器,很多都是阉割过的(比如说不带电源回路,不带抗干扰,不带触点灭弧等等)个人建议不作使用
    ABB,西门子,施耐德他们也都做电磁继电器的,尺寸一点都不小......
    2009-09-01 22:28:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KGHS整流器原理图

求KGHS整流器原理图

回帖成功

经验值 +10