土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路器的选用

短路器的选用

发布于:2005-06-06 15:33:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大鼻兄:我有个问题,希望你可以给我解答一下:
短路器的选用中有一条是这样的:配电线路中的上下级短路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
我看了样本的特性曲线,发现某个型号的最大值和最小值。试问:怎么看上下极的特性曲线是不是相交呀!

1118043516491.jpg


1118043516530.jpg

  • zuoxaomin
    zuoxaomin 沙发
    把两只断路器长延时,短延时、瞬时的时间/电流曲线画在一起,(一般断路器样本上都有该曲线。)
    在任何短路电流时,只要下级断路器任何时间都比上级断路器先分闸(下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交)
    则两只断路器具有完全选择性。
    2005-06-06 16:55:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。