土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2500KW 工厂总功率申请多大千伏安配电???????????

2500KW 工厂总功率申请多大千伏安配电???????????

发布于:2009-08-31 09:31:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上海 昆山 的 电力公司 。 他们说 是 1600KVA , 算起来照0.6-08的系数 ,应该可以达到 。是否可以配1250KVA的好一些。 因为一开始也就用到 一般容量 ,以后再扩容 。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 沙发
    1200KVA的我觉得可以
    2009-08-31 13:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • yesonmo
    yesonmo 板凳
    1250KVA 感觉太小了吧,按变压器利用律0。8算,功率因素按0。9,那这样的话计算功率就是900KW,算下来利用系数平均为0。36,个人感觉很少有这样的。。。。。。如果是1600KVA,算下来利用系数平均为0。45,这个还好点呵呵。。。。。。。。。具体看实际情况了。
    2009-08-31 12:28:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。