土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于管道打压试验的请教

关于管道打压试验的请教

发布于:2005-06-06 13:46:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好!我又来提问了!因为在这里总是能找到满意的答案!希望大家能够多多的帮助我!谢谢

我想请问大家,关于供水管道的打压试验,标准上说的工作压力的1.5倍,这个1.5倍是怎么算的呢?比如说,我的管道工作压力是0.3MPa,那么试验压力是4.5MPa还是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元钱,我的钱是你的一倍,那么我不是有20元么?难道我还是10元?

再就是长距离的市政管网,如果消防单独打压,势必要影响工期,使道路无法铺设,有没有什么好的解决办法?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    panda1982 发表于 2005-6-9 18:46 以0.6Mpa分区吧。大约工作压力*1.5达不到0.6的话,以0.6作为试验压力。反正工作压力*1.5就对了,不可能*2.5 …每天努力一点点,进步一点点,加油!
    2017-05-06 13:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • bxh008
    bxh008 板凳
    根据规范2008要求,化学建材管,采用工作压力的1.5倍,且不小于0.8MPa,这个不分什么工作压力的大小的。你懂了吧。
    2011-06-28 21:48:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水暖不分家--“网易暖通”也许对你有用

水暖不分家--请转告做暖通的同事:“网易暖通”也许会对他有用http://co.163.com/index_nt.htm

回帖成功

经验值 +10