三洋冷冻柜让r22雪种,初步判断脏堵,更换干燥过滤器,低压很低接近大气压力,因小弟高压表有问题,摸高压管烫手,二排温手,下面都比体温低,不是很低,温度只能达到-1左右,求解

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zdbbaby
    zdbbaby 沙发
    不要相信称量法,按实际加注就行了,
    高压管烫手,下面很凉,低压又低,就是说明雪种少了
    郑重的问一句,你抽了真空没有阿?
    2009-09-05 23:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • co_35381901
    co_35381901 板凳
    低压低于正常范围,压缩机热保护,制冷量少!换了干燥器的同时,掐掉了6~7cm毛细管,设计1.5kg的雪种,以称量法加的雪种,压力始终调不到正常范围,继续加了点,出现状况就是“摸高压管烫手,二排温手,下面都比体温低,不是很低,温度只能达到-1左右”
    2009-09-03 20:00:03

    回复 举报
    赞同0