土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一打雷进线总开关就跳闸

一打雷进线总开关就跳闸

发布于:2009-08-30 18:01:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我负责一项工程,一打雷开关就跳闸,经查原来是开关的失压线圈上的二级管被烧毁了,所以引起开关失压而脱扣跳闸,开关是正泰公司生产的DW17开关。而在开关的电源进线处有3个氧化锌避雷器,型号是:HY1.5W-0.5/2.6,请问各位朋友有什么好的解决方案。在此多谢了:handshake

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hhsscc
    hhsscc 沙发

    有道理啊!应该是这种情况.
    2009-10-10 15:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • zj20051345074
    zj20051345074 板凳
    SPD的最大持续运行电压应该是500V 吧(不知道是直流还是交流但是应该符合要求的),保护电压是2.6kV吧。不知道这个SPD的安装工艺如何,很多情况是SPD安装工艺有问题导致有过电压情况下其两端的实际电压很高,还有就可能是SPD的氧化锌电阻片性能低劣在动作后一段时间漏流出现较大幅值的变化。可能引起欠压跳闸。至于烧坏开关器件可能是SPD装在开关后面实际是开关先受了冲击了!
    2009-09-02 10:40:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

均压环问题

均压环敷设主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接两根主筋考虑还是一根?图集上窗户的等电位连接第二种做法是和圈粱主钢筋连接,这个圈粱内的主钢筋是否是均压环?

回帖成功

经验值 +10