关于电机保护的问题

发布于:2005-06-06 13:22:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我在做三菱MCC检修时见其所带负荷为风机的热偶上每相都并联一个电抗器,我认为其是躲过电机启动电流而设计的,但不清楚其工作原理,望各位能给出点意见,谢谢了.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    风机的启动时间较长,普通热继电器因热容量小,所以在启动过程中热继电器往往误动作。我用过3UA热继电器,它用在风机上的型号就带分流电阻。
    你的情况我说不好,也可能类似。
    2005-06-20 17:38:20

    回复 举报
    赞同0
  • maminghua
    maminghua 板凳
    但是这些热偶的容量并不大,所带负荷为风机,请NLB版主在分析一下.