我们单位低压室用的全是三菱AE-S系列断路器,断路器上有ST-1A型的晶体管脱扣器,上有几个可调整的旋钮,其中三个是 In max(RETED CURRENT),In(RETAD CURRENT, In=0.5~1.0 In max ),Iu(UNINTERRUPTED CURRENT ,Iu=0.8~1.0 In ),这三个是什么数值,特别是In 与 Iu 。

[ 本帖最后由 asmdl 于 2009-8-30 15:09 编辑 ]

showPicture17.jpg


showPicture16.jpg

  • xf_laifu
    xf_laifu 沙发
    u,UNINTERRUPTED,连续,不间断。
    n不知道是不是normal,正常。In是额定工作电流。rated,额定的。
    下载安装个金山词霸吧,电气设备都不标注中文了。
    2009-08-30 19:44:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教智能型断路器使用的问题?

请问,正泰NA1-2000A智能断路器,L3相电流显示不准,如:应该600A 却显示175A,而且时好时坏,如何处理?需要厂家维修吗?厂家说如果维修需要换智能控制器价钱3600元,是否有必要整个换掉控制器呢?希望赐教!