消火栓系统横管阻力太大比立管放大一号管径在哪规定了吗?
消火栓系统横管阻力太大比立管放大一号管径在哪规定了吗?
消火栓系统成环的横管比立管管径大有人说是因为阻力太大规范上有,但我找了半天也没找到,请高手赐教~
发布于
2009-08-30 14:33:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
lovelynkf
消火栓系统横管阻力太大比立管放大一号管径在哪规定了吗?
2009-09-02 10:32:02
来自 PC
评论
举报
f_jg2003
一般底部横管承担室内消防用水量,也就是20L/s,而立管消防用水量按规范最小10L/s,那么按20L/s计算,底部横管DN100流速2.55m/s不满足规范要求。