土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓间距应如何确定?
消防规范第8.6.2条中七中规定消火栓间距不应超过50米,现一工程消火栓间距才35米,审图处意见:必须有2股水注同时到达室内任何位置,该设计不满足要求。请教应如何确定消火栓间距?
谢谢赐教!

全部回答(15 )

  • jianyh
    看你的层高了/如果是3米的话,你的保护半径最多25米,规范说间距不大于50米是个别厂房中,层高较高的。

    我是菜鸟,
    2006-04-19 15:19:19 来自 PC 评论 举报
  • timkong

    同意!不过为保险起见我还是尽量做不大于25米,不过也不能太笼统,有些地方还要看建筑内部的布置,如果隔墙比较多的话距离还要缩短,总之具体问题具体分析吧。
    2006-04-17 10:38:17 来自 PC 评论 举报