土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 让热水池温度保持恒定

让热水池温度保持恒定

发布于:2009-08-29 18:15:29 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
我有个问题请教大家,一个热水池水温38度,让热水池水温度保持恒定,采用50度混合加热直接补水,在补水的同时热水池内直接溢流排出。热水池的总热损失已知Qs ,求50度的热水补水量?设计人采用热损失除以补水与池水差值Gb=Qs/(50-38)。我认为不正确,我认为根据已知热损失Qs ,先求出排水量:Gp=Qs /△tp 即Gp=Qs /38 因为:Gp=Gg,所以:Gg=Gp/△tg. 即 Gp=Qs /50 。 排出池外的热水为38度,△tp的T2温度设为0度。补水的热水为50度,△tp的T2温度设为0度。因都是直接排出,直接补到热水池内。
公式中 Gp---38度热水排水量 △tp---排水温度差 Gg---50度热水给水量 △tg---补水温度差
我有点混交了,也不知道是否那个正确了。请大家评定。
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程资料库

返回版块

1.33 万条内容 · 190 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最新水利验收规范

论文简介: 扩大了本规程适用范围; ——修订了质量术语、增加了新的术语; ——修订了项目划分原则及项目划分程序,新增引水工程、除险加固工程项目划分原则。纳入了《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》SL239-1999的有关条款; ——增加了见证取样条款; 附件名:20098281251425434283.rar 文件大小:667K (升级VIP 如何赚取土木币

回帖成功

经验值 +10