阅读下一篇
关于均压环的设置问题,小弟感觉规范上说的比较模糊,而且各个设计院在设计过程中也会采取不同的设置方式.现在有一18层楼的三类防雷住宅建筑请问需要设置均压环吗?因如何设置?非常感谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zgnycgx
沙发
JGJ16-2008 11.8.8 符合本规定的基础筋可作接地
2009-09-09 10:24:09
赞同0
-
zj20051345074
板凳
使用柱筋做引下时在距室外地平0.3-1.8m设置测试点就可以了测试点与引下也就是主筋相连OK了
2009-09-02 10:32:02
赞同0
加载更多回复 举报
GB50057-94有详细说明