结构总层数21层,底部大底盘商业5层,上部16层塔楼,底部约45x45m,塔楼上部约16x30m,且在一个角部布置,地震7度0.1g ,底部不设抗震缝,请问建模时是建在一起吗,如建在一起,下部刚心与质心距离远,扭转太严重怎么办,有什么更好的方法

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangjue0527
    wangjue0527 沙发
    如不设缝,则需要一起建模
    2009-08-30 22:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • risan
    risan 板凳
    偏心距太大,对于重庆地区,大底盘的刚心与塔楼刚心偏心距有限值,超过后必须作专项审查,故必须设缝;