附件是我粗略写的报告的草稿,大家有兴趣可以下载看看。昨天下午16:30时,2#变压器高压开关跳闸,在随后的抢修过程中,低压开关无法储能,更换了个新的,(不过旧的拆下来后,却能够储能),其他一切正常。关于事故分析,我更倾向与电网的冲击电流,因为我认为如果真的是由低压部分引起的,不可能越过低压回路开关、低压开关,直接使高压开关动作。如果大家也有什么更好的想法,欢迎一起探讨。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
“长期处于高负荷状态,造成内部触电轻微熔连”
“过符合”???
“达到国"
“电流层 ”
“内部触电”
:lol :lol
回复 举报