8.6.5 消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。
出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。

条文说明:
本条主要为提高消防水泵取水的可靠性,确保火灾时能及时向供水管道供水。
本条规定至少要有2条出水管与环状管网连接,当其中1条出水管在检修时,其余的进出水管应仍能供应全部消防用水量。泵房的出水管与环状管网连接时,应与环状管网的不同管段连接确保供水的可靠性,参见图13。
图中:1、2—两条消防泵房的出水管;P—消防泵站;A、B泵房的出水管与环状管道的连接点;
K—环状管网上的阀门布置


不知大家如何理解这种布置方式的?A、B节点间两个连续的阀门有什么作用?
欢迎权威解答,谢谢!

untitled.GIF

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xhb13874408442
    一用一备,
    2009-10-07 11:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • shlejie
    shlejie 板凳
    A、B间一个阀门就够了,条文说明不严谨。
    2009-09-25 14:22:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烟草物流中心烟叶仓库和联合工房的消防要怎么设计

烟草物流中心烟叶仓库是单层仓库,约12000平方米,分四个区,每个防火分区约3000平方米,高度约8米,除了布置消火栓和灭火器,自动灭火系统要采用何种系统,采用预作用式自动喷水灭火系统行吗?甲方说现在正在修订的烟草仓库安全技术管理规定上建议采用细水雾系统?是否要采用细水雾系统? 联合工房是单层建筑,面积约4000平方,分两个区,每个防火分区约2000平方,高度最高点约10米,最低点约8.8米,是坡屋面,是否和烟叶仓库采用一样的自动灭火系统?有没有特殊要求?

回帖成功