土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如果短路了,互感器会怎样啊?

如果短路了,互感器会怎样啊?

发布于:2005-06-09 15:45:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
继电保护中采用互感器取样,假设误差为0。2级
在额定电流附近误差应该比较小,但如果发生短路,达到5到10倍额定电流,互感器输出误差会增大吗?
如果增大,有相关计算原则吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hunter_hongting
    保护绕组与测量绕组在短路时的要求完全不同,保护绕组应该在很大的短路电流下不至于出现磁饱和,确保继保正确动作;而测量绕组则希望互感器尽快进入磁饱和状态,限制二次电流幅值,确保二次仪表的安全(不致被过大的短路电流损坏),标准中有仪表保安系数来反映测量绕组的这一性能。
    2012-10-13 23:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • kgg100001
    kgg100001 板凳
    假设误差为0。2级;在额定电流附近误差应该比较小,但如果发生短路,因为其过负荷倍数很小,电流输出已饱和。例如故障实际电流为10000A,因互感器已饱和,输出可能只有1000A,而此时达不到跳闸整定值。
    2012-10-13 13:50:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于发电机零序互感器的型号

我厂新上一台6000KW发电机组,6.3KV、688A电流,出线采用铜排,需要在发电机小间安装一台零序互感器作发电机的接地保护。但我查了很多样本资料就是没有,也不知道型号是什么,搞得订货都没有办法作。网上也查不到!真是着急啊!谁能帮帮我,先谢谢了。

回帖成功

经验值 +10