    说明几点:
    1,抗震规范3.1.4说明除具体说明外对乙、丙、丁可不进行地震作用计算
    2,抗震规范5。1.6说明具体情况
    但是除此之外还必须进行必要的抗震措施,这是6度区抗震设计的主要内容
    6度不等于非抗震。
    2009-09-03 23:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • liaoxiaox
    liaoxiaox 板凳
    要计算,见高规3.3.1条的条文说明。