土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 六度设防的高层建筑用不用进行抗震计算

六度设防的高层建筑用不用进行抗震计算

发布于:2009-08-28 22:07:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
六度设防的高层建筑用不用进行抗震计算

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liujundlut
    liujundlut 沙发

    说明几点:
    1,抗震规范3.1.4说明除具体说明外对乙、丙、丁可不进行地震作用计算
    2,抗震规范5。1.6说明具体情况
    但是除此之外还必须进行必要的抗震措施,这是6度区抗震设计的主要内容
    6度不等于非抗震。
    2009-09-03 23:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • liaoxiaox
    liaoxiaox 板凳
    要计算,见高规3.3.1条的条文说明。
    2009-09-03 20:14:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二注结构考试能带资料吗?

如题 一注的专业考可以带,二注呢??能带吗??谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10