土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于给水管道钢管与铸铁管采用石棉水泥接口的问题

关于给水管道钢管与铸铁管采用石棉水泥接口的问题

发布于:2009-08-28 17:56:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在多次的工作中都碰到钢管与铸铁管连接使用管箍(套筒)石棉水泥填口封水的情况,但是有一个问题出现好几次,就是钢管表面的防腐处理层,在钢管插入套筒内的10几公分,是否该把这段防腐层去除?遇到好多次,没有去掉这段防腐层,在石棉水泥打口养护好,开闸通水时接口有渗漏,开始以为是钢管有沙眼,漏水处距接口有10多公分,去除防腐层查找最后找到是接口漏,随时从接口内的防腐层下边串过来的。我个人认为应该去掉这部分的防腐材料,因为这部分的钢管与石棉水泥紧密结触,也起到防腐作用,现在不知道自己的认识对不?请哪位懂得,给予回复。谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lioshui
    lioshui 沙发
    石棉水泥接口处的防腐层应(基本)处理干净才能不漏水。去掉防腐处的金属一定要用石棉水泥堵牢,或接口后再补防腐,接口材料一定不要超出承口以外,即要用钢管包水泥而不是相反。该材料接口近些年已很少使用,但我认为仍是好方法,甚至如稍渗水会自动修复。比较经济。我国从1952年开始试用其代替铅接口。
    2009-09-09 22:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • yw_gxr
    yw_gxr 板凳
    2#:handshake 说的蛮有道理的
    2009-09-04 10:51:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老城区道路改造,管道能布置于树木下吗?

老城区道路改造,管道能布置于树木下吗?规范对乔木灌木有距离规定,是根据什么制定的?是植物根系对管道会产生破坏,还是其他原因?如果种植其他植物是否可将管道铺设在其下面。。。。。望高手指导!

回帖成功

经验值 +10