土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论个内走道排烟的问题?

讨论个内走道排烟的问题?

发布于:2009-08-28 17:37:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
讨论个问题 走道排烟高层里面写的是超过60米 即使有自然排烟 也要机械排烟
建筑设计防火规范没这个要求的 现在出现这样一个情况

有很多一两百米的多层建筑 他们建筑图 做假 每隔一段距离就向外墙开个小走道 加个窗户
这样一来 多层就根本可以避免做机械排烟了

而图籍上是只要超过60米 没说是高层就必须机械排 这样理解多层和高层内走道要求一样

你们是怎么做的?

[ 本帖最后由 guiguidemm 于 2009-8-28 17:38 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guiguidemm
    guiguidemm 沙发
    是啊 所以我说多层建筑都可以逃掉了 技术措施毕竟不是规范 没强制的作用
    2009-08-29 10:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxianxi
    zhangxianxi 板凳
    这个问题可以这样来理解:在《高规》范围超过60米应该加机械排烟,在《建规》中需要考虑30米排烟口问题,在《暖通.动力技术措施》中,规定 超过60均应考虑机械排烟。
    2009-08-28 18:06:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车库机房布置的原则

原来记得有本书上说过机房的布置原则,主要是针对制冷机房的,如为检修机组距离墙至少多远,机组之间距离有多远……忘了是那本书了……关于车库的排风排烟机房,1、我的HTFC风机一般保证有一面距墙500-700mm,这样人为可以检修;两台风机直间的距离至少是多少????2、280度的阀门距墙不超过200mm,验收规范要求;3、排风排烟风管我倒没有具体要求过必须距离多少,为了能安装至少留有50mm的距离;

回帖成功

经验值 +10