土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 热稳定和动稳定电流的问题

热稳定和动稳定电流的问题

发布于:2009-08-28 15:22:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
动稳定电流是热稳定电流的2.5倍,这是指几秒热稳定电流呢?
打个比方,25KA/3S,换算成1S,就是43/1S
那么动稳定电流是25KAx2.5,还是43KAx2.5?
请各位指教:kiss:

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wqq712
    wqq712 沙发
    非常精辟的论述 :victory: :victory:
    2009-10-12 10:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhangdesert
    zhangdesert 板凳
    简单的讲就是幅值为1.8,在乘上根号2,就是2.55了
    2009-09-20 15:29:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

招成套电气设计

本公司因成立分公司特向社会招纳人才,本公司产品有KYN61 KYN28 XGN2 GCK GCS GGD 等开关柜现招高低压电气设计人员 3名 4年以上高低压设计经验联系人 吴先生 15000717071

回帖成功

经验值 +10