土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV所用变

35KV所用变

发布于:2009-08-28 13:30:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
35KV所用变, 一次星接好 角接好? 角接的优点是不是和10KV类似, 但角接的绝缘要求高, 

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • electricity
    electricity 沙发
    一般35KV到0.4KV会有二级变压器

    这个不懂, 不好意思, 我的就是35直接变到到0.4, 然后低压去所用电负荷.

    11型是角/星-11?
    2009-08-28 17:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    所用变是35/0.4KV的,变压器结线组别与绝缘无关,主要是“能与低压系统保持同相位”。
    一般35KV到0.4KV会有二级变压器,通常都为11型,这样,低压0.4KV系统与35KV系统差60度。如果所用变也是用差60度的结线组别,是最理想的,但一般不会做成60度差的10型结线组别(Y/Yn-10)的变压器。
    做不到,就无所渭什么结线组别了。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-28 16:55 编辑 ]
    2009-08-28 16:53:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。