土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 吊顶内只能用封闭线槽/桥架布线吗?有人用过卡博菲的篮式桥架吗

吊顶内只能用封闭线槽/桥架布线吗?有人用过卡博菲的篮式桥架吗

发布于:2009-08-28 10:51:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据防火设计规范:11.2.3 配电线路在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。
上海市民用建筑电线电缆防火设计规程,6.2.5 电线电缆在吊顶或地板内敷设时,宜采用金属管、金属线槽或金属托盘。
虽然都是宜,但消防局、审图公司、质检站一般都按此要求。在吊顶内敷设电缆用穿金属管,或封闭金属桥架或线槽。
但现在的新产品卡博非是缆式桥架,是开放式的布线。虽然多用与综合布线,但很多电力电缆也是可以用的。但按我们的规范,是不是就不能放在吊顶里敷设了?
各位是否有类似的经历经验?大家一起讨论讨论!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    耐火电缆,只是耐火时间的问题,不是说它完全不会发生燃烧,
    所以你说的方法在消防验收那肯定过不去
    也是不安全的。
    2009-08-29 10:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    吊顶内采用封闭式金属线槽的目的主要是防火,如果采用耐火电缆完全可以采用卡博非是缆式桥架。
    2009-08-28 21:03:28

    回复 举报
    赞同0