土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于《实用供热空调设计手册》第二版防排烟例题的疑惑!

关于《实用供热空调设计手册》第二版防排烟例题的疑惑!

发布于:2009-08-28 10:34:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近我本人在做几个高层的防排烟设计,对防排烟风量计算及余压阀设计选用疑问越来越来明显了。随之就买了陆老新出版的《实用供热空调设计手册》第二版,看了防排烟之一部分内容。关于第1218页的例题有点疑问。
例题中,按压差法算出风量总为32007CMH,其中通过前室与楼梯间的双扇门写了的风量为30525;按风速法算出风量为37422CMH.余压阀面积0.23平方(该处有个低级错误,算出面积0.41)。
那么我是不是可以这样认为:
1、在50pa的压力下,从楼梯间通过门泄露到每层前室的风量30525/29=1052CMH,
2、从余压阀压出的总风量为37422-32007=5415CMH(例题也是这么算的只不过计算结果是错的),按例题每层设一个余压阀,一共29个,那么泄压到每层风量才5415/29=186CMH,根据图集(07K120风阀选用与安装)51~53页,选用1号余压阀就足够了,重锤是300x150,百叶式397x215。
3、这么小的风量下(总风量5415CMH),有没有必要每层设一个余压阀?
请大家给分析分析,是我不对还书错了。
对该书p1241页,"压差自动调节阀及余压阀"章节的不足之处,个人认为余压阀的设置是很有难度的,书上只说了仅对楼梯间加压的情况,却不说只对前室的加压情况下如何防止前室超压。在只对前室的加压情况下,如果设余压阀,面积是很大的,甚至会达到1平米,这么大的余压阀在实际工程有没有做的?选型都有困难!
这套书这么贵,却出现这种情况,:L :L :L

[ 本帖最后由 jinhf7908 于 2009-8-31 15:25 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cq830106
    cq830106 沙发
    要好好关注这个问题:lol
    2009-09-30 16:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • w5208833
    w5208833 板凳
    前室能设余压阀吗?能设的话,应该按着火时开启最多两个前室风口,所以计算也不对!
    2009-09-29 13:41:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况下排风量大于送风量?谢谢!

刚看到热回收转轮,发觉里面的送风量/排风量的值可以达到0.5。。。我知道的场合。。如停车场,如医院,送风量都要小于排风,但这些场合似乎不适用于热回收转轮吧。。。或是其它场合?请高手指点。。拜谢!

回帖成功

经验值 +10