土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 一个实验的问题

一个实验的问题

发布于:2009-08-28 10:16:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
3KV的柜子  做出厂实验的时候    主回路工频耐压实验对地及相间应该是多少
辅助回路工频耐压应该是多少?  请说出准确数字

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 白龙行天下
    辅助回路和控制回路施以工频电压2000V时间一分钟,无击穿放电现象,则认为通过。
    辅助回路用1000伏摇表测量,不小于5兆欧。
    2009-08-29 10:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    不好意思看错了
    3KV是出厂交接大修都是25KV,其它一样。
    2009-08-29 10:32:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多