土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室的简易做法

地下室的简易做法

发布于:2005-06-15 09:57:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
有一两层框架(地下一层,地上一层),层高均为3.0m,室外地坪标高为0.000,地下室内地面标高为-1.8m,最高地下水位为-1.8m,准备采用柱下独基,为了省钱,底板采用素砼,地下室柱间填充墙采用370厚的粘土砖墙并起到挡土墙的作用,请问各位高手,这种挡土方案是否可行?如可行柱间砖砌挡土墙如何计算?,有没有做过类似结构的朋友?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • herunfeng3333
    herunfeng3333 沙发
    你的挡土墙的计算高度是1.8米吗?如果是1.8米370厚的砖墙按悬挑的计算模式肯定不够的,基础采用素混凝土不可行,素混凝土防潮还可以,地下水变幅如果大的话素混凝土基础不可靠,如果漏水了就麻烦了.
    2005-06-14 22:10:14

    回复 举报
    赞同0
  • superstar2202
    superstar2202 板凳
    同意6楼的观点,地下室的抗浮是很重要的东东,必须要采取措施的。
    2005-06-10 17:02:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室顶层能否作为上部结构嵌固的问题。

最近看到不少网友问道此问题,给大家说明一下。抗震规范第6.1.14条规定了地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时的有关要求。主要考虑柱在地上一层的下端出现塑性铰而不是梁柱节点两侧的梁出现塑性铰。通常采用提高地下室顶板梁受弯承载力且增大地下室柱顶的受弯承载力的方法来考虑柱底的嵌固。对于边柱和角柱,由于中有一面有梁,为满足该梁端截面实际弯距承载力不宜小于柱下端实际承载力的要求,可采用增大梁截面,或不增大梁截面而增加梁配筋的方法。实际工程应用时还应注意:

回帖成功

经验值 +10