土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于个别性质的消防管道的管径确定的困惑

关于个别性质的消防管道的管径确定的困惑

发布于:2005-06-05 21:08:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人在进行消防设计中遇到一些问题,在此提出,希望设计高手能够给我一些经验:)
1: 如果一个厂房室内消防用水量为5L/S,则可采用SN50的消火栓,请问该厂房的消防
供水管管径为多少?????是不是所有消防管道管径都按照不小于DN100mm的规定确定?
2: 如果市政消防供水管管径小于厂区内室外消防所需的管径,请问该如何解决???
设消防水池吗?
恳请各位武林高手赐教一二,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 歌者
    歌者 沙发
    理论上是可以可采用SN50的消火栓,但实际上都用SN65
    2005-06-06 08:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳
    1、消火栓给水管道设计流速不宜超过2.5m/s,按照这个流速来确定管径,
    高层要求立管管径不小于DN100mm,多层没有关系。
    2、只有设置消防水池了。
    2005-06-06 08:40:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

试验消火栓设置问题

屋顶试验和检查用消火栓是否每座平屋顶建筑物都要设?成组建筑物是否在最高建筑物屋顶设就可以了? 请各路高手指点!

回帖成功

经验值 +10