是江苏的项目,7万多平方的一类高层公共建筑,原设计10KV侧单母线分段,中间设母线联络柜,变压器是一台1600KVA,一台是1250KVA。
今天接到业主电话,说电业部门不同意原来的供电方案,理由是当一路电源故障时候需要另一路电源要负担起100%的负荷,这样就要求两条10KV线路都要有关2850KVA的输电能力,线路输电能力不能满足要求。结论是把10KV的母线联络柜取消掉,低压单母线联络。
现在我觉得有些犹豫,是否按业主要求改图纸。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
laotan_1980
沙发
取消就取消吧,省好多钱呢。接线也简单,就是2个线路—变压器单元接线。本来供电能力就不足,你又能指望可靠性要多少呢。