一个服务器机房的配电违规设计

发布于:2009-08-27 10:55:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位新建了个网络服务器机房,设计、施工、布线从未跟电气负责人沟通过,最后完工了,才通知我们部门去接电源。整个机房的计算负荷不超过20KW,其中,空调10KW,服务器是接在UPS电源上的,UPS电源输出功率5KW,此外还有其他一些外接设备,不超过3KW,全部设备均为220V单相供电。供电方式为TT系统,也许是TN-C(对方也不知道PE怎么接的),其中U相为空调供电,V相为ups、服务器等设备供电,W相空闲。这样的配电布置是不是很危险?有什么潜在的危险因素?
最后多句嘴:在中国的工程师们都很可怜,因为从来都是被外行们领导。唉~我也是被领导之一

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • dqzj1999
    dqzj1999 沙发
    首先,我不知道你的配电室是什么系统,必须是三相五线制,你的空调10KW,应该不是单相。还有所有的配电一定要分配合理,电流一定要分配均匀。电源线带的PE线接在PE端子上。我的意见是附件里的图片。我给你的图片也可以接在UPS负载端,但是意义就不一样了,哪就是UPS只能给单相负载供电了。
    具体问题可以告诉我,我的电话是15336149711,本人姓张,专做煤矿电气的,当然也做其他的电气,注册电气工程师。
    2014-02-04 21:31:04

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    人家机房完工让你们去接电没什么不合理的,一共20KW,UPS才5KW,想必是小机房,这么分配负荷也算是合理了。给你个建议,该负的责任还是要负,毕竟你是电气工程师,如果真有问题,该整改就要求整改,这是负责任的表现,可你居然连人家是TT还是TN都没有搞清楚就发这么多牢骚。
    2014-02-04 11:41:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。