土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教加压送风计算问题

请教加压送风计算问题

发布于:2009-08-27 10:39:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
组合方式是防烟楼梯间及其前室
只需加压楼梯间

负一层是串并联混合式漏风通路 一个开向正压间的单扇门 两个从正压间向外开启的双扇门
负二层是串联式漏风通路 两扇开向正压间的单扇门

两层合计压差法41.3678
风速法138240

我师父取得风机风量是25000多。。怎么差别那么大。

负一层我算得有效漏风面积才0.009701
负二层是0.007071

压差法取值
压差值50PA b=2

风速法
v=1.2m/s n=2 a=1 b=0.2

我已经按照供热空调设计手册的步骤算了。。但是还是错了。。请问哪里出问题了吗。