土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高人指点下 什么叫高低压串气!

高人指点下 什么叫高低压串气!

发布于:2009-08-26 18:49:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
什么叫高低压串气 怎么形成的 有什么现象! 谢谢大家了!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yangkai04927
    yangkai04927 沙发
    荣昌制冷 发表于 2009-8-27 07:45 一种是压缩机内部的气阀(吸排气阀片、气阀弹簧、气阀座等),缸垫等损坏后关闭不严,高压腔的气体串向低压 …荣昌老师;有故障请您分析一下,情况如下;螺杆机150RT,目前开机运行时有哒哒的声音,声音频率高。开机几分钟便满载,不制冷,机体温度很高,不跳机不报警。三相电流142.145.140A,高低压250PSi ,50psi.PS:前天找厂家的服务代理来看过,说可能压缩机轴承寿命到了(2008年),要返回原厂维修,表示不信服他们。谢谢您!
    2014-09-16 12:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • hgf54521
    hgf54521 板凳
    压缩机阀板组与气缸间的密封垫在排气压力过高情况下击穿,使高低压之间或者邻缸之间产生产生直接(哪怕是很小的)通路也叫窜气,表现症状与上面大家所说的一样;低压压力上升、高压压力上不去、压缩机特别是缸头部分温度升高;轻者制冷量下降重者压缩机无法正常工作。

    [ 本帖最后由 hgf54521 于 2009-9-4 18:44 编辑 ]
    2009-09-04 18:42:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多