4.1.2.4
当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m3
,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
4.1.3
柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,应符合下列规定:
4.1.3.1
可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃
;
4.1.3.2
应采用耐火极限不低于2.00h
的隔墙和1.50h
的楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;
4.1.3.3
机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h
的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;
4.1.10 高层建筑使用丙类液体作燃料时,应符合下列规定:
4.1.10.1 液体储罐总储量不应超过15m3,当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。
4.1.10.2 中间罐的容积不应大于1.00m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。