远距离输水中途增压

发布于:2009-08-26 15:25:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我遇到一个头疼的供水案例:从水源到供水地点总行程是3400m,水源地和供水点高差为7m。管路在行至1650m处要跨过一个山顶,山顶最高处比水源处高出8m,此处无法绕道而行。我想在此处增压跨过山顶。请大家帮帮出出主意,谢谢!
  • lioshui
    lioshui 沙发
    供水的中途加压并不复杂,你说的例子根本不需中途加压,其总压约:3400米水头损失约10米,加供水点7米,再加供水点的服务水头约15至28米,总供出厂压力不超0.45Ma(45米),山顶水头也有30--40米,筒单、安全。只是在山顶最高点一定要安装可靠的自动排气阀。
    2009-09-11 16:41:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。