0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 482 人订阅
阅读下一篇
智能继电器在水电站技术供水泵控制系统中的应用1 前 言某水电站的技术供水系统采用蜗壳取水作为主供水,以顶盖取水和从尾水取水作为备用供水。其中尾水取水是作为几台机组的备用技术供水,平时不用,要求控制流程简单,因此设计之初并未采用PLC控制,而是选用了传统的继电器控制方式。其控制原理见图1。在备用技术供水泵的启停试验中,发现继电器4K不停地打火花,且水泵的“运行”、“故障”指示灯同时亮。经对原有控制回路进行检查并分析:启泵一定时 间后,软启动器发出正常运行信号,于是“水泵运行”指示灯亮;启泵40s后,由于水泵控制阀行程开关未动作(控制阀未开启)而报“水泵故障”信号,而此时 水泵控制把手仍在“启泵”位置,要求继续
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
如果不带时限, 整定按照本线路末端最大三相短路, 灵敏度按照始端两相短路/速断整定, 灵敏度经常不够.
2009-08-28 11:21:28
赞同0
-
sheep887
板凳
因为地方习惯做不带时限的,不得不入乡随俗啊!但如果用被保护线路末端的两相短路电流计算,灵敏度肯定不够~所以想听一下大家的意见啊~
2009-08-28 09:04:28
赞同0
加载更多带时限, 以下级线路末端最大三相短路整定....不管哪个, 也和线路负荷的几倍没有关系! 短路电流=U/Z, 这个值可以是个定植, 但这个系统可以接各种线路负荷.
被保护线路末端的两相短路电流..这个是校验灵敏度用的.
回复 举报
回复 举报