超大地下室,估计是转换节点设计不好,300厚的顶板被拉裂。设计都不知道是怎么弄出来的,整个地下室做了几道全长伸缩缝都还是开裂。最近一条伸缩缝距离开裂处不足20米。
因为此处正好是顶板与楼交接处,地下室要上覆土,所以做上折板,与主楼支柱交接处有一米距离,此处准备做的主体高度为23层,实际施工仅为4层
所以排除沉降拉裂的可能,
个人认为由于顶板做了300厚,构件刚度极大,节点折板处没有做补强措施,还是按一般节点设计了,
施工也没足够重视,估计也是技术力量不足,浇筑时为赶工期采用了商品混凝土,骨料过细,收缩力过大
此两项造成强大内力拉裂顶板,其实裂纹很细,因为雨水原因才能很清晰看到,鉴于工程完工,此处问题不会造成重大隐患,完工后做环氧树脂封堵。
[
本帖最后由 killer877 于 2009-8-26 10:27 编辑 ]





全部回复(47 )
只看楼主 我来说两句-
wuyibin1314
沙发
:)
2010-08-13 10:22:13
赞同0
-
crazyliyu
板凳
拆模时间过早?
2010-08-13 09:44:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报