异形柱板梁
7858 条内容 · 122 人订阅
阅读下一篇
静压预应力管桩检测为三类桩,压桩过程中无异常,终压力也正常,有必要静载检测吗?承载力如何使用?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句跨数少于5跨工程实际是做不了的
因为竖向弧形的框架柱,弧度过大是不能作为支撑构件参与承重体系考虑的,像你这个图就够呛啊,弧度过大的柱子,将被视为外挂结构,对与其连接的框架梁有不利影响,并且,边跨梁将视为悬挑梁考虑,想想吧
就算你这柱的弧度在控制范围内,混凝土柱上部是大偏心受力,中部是超偏心受力,下部是纯受拉(因为中和轴在柱截面外),哎呀
要是做成预应力混凝土,梁与弧形柱的节点做成纯刚性节点,调整上下的弧度,还有可能算出来,但是计算模型相当麻烦啊,目前国内开发的结构软件算这个好像很难啊
建议改动结构形式,通过装饰手段实现建筑构想