土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于砖混结构中梁端铰接问题的讨论.

关于砖混结构中梁端铰接问题的讨论.

发布于:2009-08-25 17:24:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁两端没有和混凝土相连接而是与砖墙连接的时候,建模的时候习惯把他定义为两端铰接.而刚刚听一个前辈说,一般来说可以不用定义铰接,除非是单跨梁或者是扭矩很大的情况.大家有什么看法?到底定不定义呢?配筋差别影响大么?

[ 本帖最后由 magiccoffee 于 2009-8-25 17:36 编辑 ]

铰接.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hdy1982
    hdy1982 沙发
    构造柱不可能满足刚接的计算假定,可以按刚接算 但是正弯矩必须放大
    2012-11-08 09:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    在以前有局部框架的那种有做过 有pk算的 不过现在规范明确规定不准用这种结构形式 所以一般涉及到跨度很大的时候 比如底层是商店 都是用底框结构的 不过一般简单的都是pk计算 手算复核一下 砖混的梁都是简支梁 所以相对简单点
    2012-11-08 07:52:08

    回复 举报
    赞同0