变压器继电保护问题?

发布于:2005-06-04 21:34:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
继电保护规范GB50062-92关于变压器的保护有这么一段话。
第4.0.5条 对由外部相间短路引起的变压器过电流,应装设相应的保护装置。保护装置动作后,应带时限动作于跳闸,并应符合下列规定:
一、过电流保护宜用于降压变压器。
二、复合电压起动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器。
条文解释:
第4.0.5条 本条对由外部相间短路引起的变压器过电流应装设的保护装置作了规定。过电流保护装置的整定值应考虑变压器区外故障时可能出现的过负荷,而不能按避越变压器的额定电流来整定。

问题是:1,为什么不是按避越变压器的额定电流来整定(不就是乘以一个过负荷系数嘛),那可能的过负荷电流如何确定?
2,为什么过电流保护宜用于降压变,复合电压起动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器?
3,第4.0.6条 外部相间短路保护应符合下列规定:
一、双线圈变压器,应装于主电源侧。根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器。此处的缩小范围,是指断开母线分段短路器吗?否则是如何缩小故障范围?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hb-jm-xuys
    hb-jm-xuys 沙发
    变压器过流保护动作,先跳母联或分段开关,再跳本侧开关,就隔离了故障线路所在母线。只有两圈变压器才允许跳电源侧开关。
    2005-06-16 13:03:16

    回复 举报
    赞同0
  • gdxiaoya
    gdxiaoya 板凳
    问题是:1,为什么不是按避越变压器的额定电流来整定(不就是乘以一个过负荷系数嘛),那可能的过负荷电流如何确定?
    答:按照你的理解就是过负荷保护了,变压器过流保护按四种条件进行整定:1.按躲开变压器可能的最大负荷电流整定;2.按躲过负荷自启动的最大工作电流整定;3.按躲过变压器低压母线自动投入负荷电流整定;4.按与相邻保护配合整定。

    2,为什么过电流保护宜用于降压变,复合电压起动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器?
    答:一般过电流保护对降压变都可以满足保护要求了,但是对于升压变,考虑一般都是双侧电源,特别对于电厂端,保护要求比较高,如果一般的保护过电流灵敏度不符合要求,就需要安装复合电压过电流保护了。

    3,第4.0.6条 外部相间短路保护应符合下列规定:
    一、双线圈变压器,应装于主电源侧。根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器。此处的缩小范围,是指断开母线分段短路器吗?否则是如何缩小故障范围?
    答:这个问题就是保护的选择性问题了,故障发生时,应尽快把故障点从系统切除,减少事故扩大,这就是缩小故障影响范围。对于双圈变,一般保护就是直接断开双侧的断路器。
    2005-06-15 15:02:15