土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:人防地下室的应急照明可以作为消防应急照明吗?
我这有一个项目,带人防工程的小高层商住楼,在做应急照明的时候,是按人防工程做的,从人防配电箱取电,而消防审查部门不同意,说要从消防应急照明配电箱取电,要求补充消防应急照明系统!
不知大家可有遇到这样的问题?

全部回答(7 )

  • ghostwode
    我觉得只要做一套吧~~~
    可以引自人防照明箱~~
    人防照明箱由双回路供电(低压配电柜事故母线和人防区域电源)
    2007-05-12 13:48:12 来自 PC 评论 举报
  • lulinjun6
    审查意见有理。人防工程战时和平时应该做两套系统,战时会把平时设置拆除的,我们的做法是把战时和平时独立出图的,,,
    平战结合的原则是怎么用的????
    审图的意见不合适
    2007-05-10 14:05:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10