求助:人防地下室的应急照明可以作为消防应急照明吗?
求助:人防地下室的应急照明可以作为消防应急照明吗?
我这有一个项目,带人防工程的小高层商住楼,在做应急照明的时候,是按人防工程做的,从人防配电箱取电,而消防审查部门不同意,说要从消防应急照明配电箱取电,要求补充消防应急照明系统!
不知大家可有遇到这样的问题?
发布于
2005-06-04 20:53:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
ghostwode
我觉得只要做一套吧~~~
可以引自人防照明箱~~
人防照明箱由双回路供电(低压配电柜事故母线和人防区域电源)
2007-05-12 13:48:12
来自 PC
评论
举报
lulinjun6
审查意见有理。人防工程战时和平时应该做两套系统,战时会把平时设置拆除的,我们的做法是把战时和平时独立出图的,,,
平战结合的原则是怎么用的????
审图的意见不合适