多根BV线在线槽敷设时要考虑降容系数吗,在什么规范上有说明?电缆在托盘桥架单层多根敷设时最大降容系数是0.7;在密闭桥架单层多根敷设时从3~20根降容系数分别是0.7~0.38。而我在设计中见到的实际情况是,密闭桥架单层多根敷设时,再多的电缆降容系数只按0.7考虑。
BV线按道理是等同于单芯电缆,在实际设计中见到的情况是,BV线可多层叠加敷设且不考虑降容系数。
请问为什么所有的设计者都不按规范做,且没人提出来?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xhqz_linger
    xhqz_linger 沙发
    电缆不考虑其实也没有问题,就是电缆的寿命会降低了,比如要是考虑,电缆可能能用20年,不考虑的话就只能用15年,