土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于转换梁的梁刚度放大系数、梁扭矩折减系数如何选取
1、在高规中,现浇楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。一般取值1.3~2.0。但是作为转换梁来说,转换层板厚相对于转换梁来说,翼缘的作用减弱,此时的刚度还能按照这个选取么?我尝试调小转换梁刚度,结果发现刚度减弱的话,配筋也会减小,不知道大家一般如何考虑这个问题?
2、同样,我增大了梁扭矩折减系数,梁的抗扭钢筋大大增加,这个又应该如何选取呢?

全部回答(1 )

  • woaipanqun
    中梁刚放大系数主要考虑现浇板刚度对梁的影响,楼板和梁一起按照T形截面梁工作,而计算时梁截面取矩形,因此可以考虑梁的刚度放大,预制楼板结构,板柱体系的等代梁结构该系数不能放大,该系数对连梁不起作用。500mm高的梁取2.0,大于500mm可逐步减少,大于800mm不用增大。要准确考虑现浇板刚度可指定相邻板的计算单元为壳单元。
    2009-08-25 07:05:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。