土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:污水泵的选择
现有一污水提升站,水量2000m3/d, 吸水口标高-6.25 出水口标高-0.625 经120m (DN200管径) 坡度千分之三,提升到最高点,换管径DN400 自流, 请问水泵扬程如何计算?

[ 本帖最后由 hwqheq 于 2009-8-24 17:20 编辑 ]

全部回答(2 )

  • hwqheq
    哎 都好多天了,咋没人来指教哦?
    2009-08-29 16:17:29 来自 PC 评论 举报
  • hwqheq
    我计算为:
    流速V=0.74 m/s DN200 水力坡度i=0.00548 管长按130米计 则沿程损失为0.72m ,局部损失按沿程损失30%计 则为0.22m,提升高度为6m 安全水头取:1m,则H1=0.72+0.22+6+1=7.94 米, 水泵扬程选择8米;

    这是我的计算,他们还考虑一个大气压,因海拔3000米 结果他们算来为15米, 个人认为扬程和大气压无关,请教各位意见
    2009-08-24 15:05:24 来自 PC 评论 举报