阅读下一篇
如此供电从严格意义上来讲是否合理?偶所做工程中有一个桑拿中心,用电负荷约1300KW,用电从距离500米处中心电房用四条3X240+120YJV电缆引来,接入同一端子,请问?1、如此接法肯定能用,但是否合理或者符合相关国家规范?2、此回路断路器整定电流为1600A,假如有其某一条短路,短路电流肯定不会超过1600A(用电高峰时每相电流1200A),实际短路证明当一根电缆短路时短路电流达1400A,断路器不跳,但高压侧保护开关跳闸。此种接法会不会对短路事故后影响的的范围较大?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报