土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 厂房两壁出线渗水怎么处理?

厂房两壁出线渗水怎么处理?

发布于:2005-06-04 15:15:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我们一个电站已经完工,但厂房的两壁出现轻微渗水(墙壁湿润),电站为地下厂房,两壁是经过砼浇筑而成的,开始打算化学灌浆,但计算成本太高.
请有经验的设计者给予指导

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 3wdk
    3wdk 沙发
    因是地下厂房,砼衬砌出现湿润不一定是渗漏所致,就象一只干玻璃杯,杯内添加冰镇啤酒或其它液体,外壁会出现水珠凝结。因此先检查厂房通风换气是否顺畅,一般在通风顺畅情况下,墙壁湿润会消失。否则有可能是渗漏引起,关于防渗堵漏,方法很多,要根据具体情况确定。
    2005-06-05 09:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • cgya2
    cgya2 板凳
    可以考虑请专业的补漏公司进行止水,效果很好,价钱也不贵。