每次打雷时雷电流总是通过室外的监控设备线路进入弱电机房致使机房设备被击坏,室外有好几十个摄像头,如果每个线路上加浪涌的话成本太大,请教有没有其他更经济的办法?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hill1211
    hill1211 沙发
    非常感谢 就这么做了 呵呵
    2009-09-14 09:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • woaiguiwo
    woaiguiwo 板凳
    我个人认为只做室外支撑杆的接地对机房端设备的保护作用不大。浪涌主要是LEMP在机房到前端设备间的连接导线上感生的,如果线路为屏蔽线路或套金属管敷设并至少两端接地,能够有效的减弱感应能量。但改造线路的屏蔽及接地的工程太大。建议还是在机房端安装SPD对侵入的浪涌进行抑制。需保护的视频线路多的话选用8口~24口的机架式视频信号SPD,每台可保护8~24路视频线,24口的国产的一般5~6千一台吧;如有云台控制线,也需安装SPD保护;还应在机房的电源进线安装至少两级的SPD进行保护(包括又分配到前端设备的电源线),并做好机房的接地等电位连接,可环绕设备机架敷设一圈30×3mm扁铜带,将设备机架及外壳、SPD接地端、防静电地板龙骨、电缆屏蔽层等就近接地。

    [ 本帖最后由 woaiguiwo 于 2009-9-11 11:38 编辑 ]