开关柜里的电表接线方法

发布于:2009-08-23 19:31:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好!有个问题想请教大家,在10KV 的 KYN28A-12(Z) G5 进线柜铠装式金属封闭开关设备里装一个三相三线表用于计量,从图纸上看从电流互感器引出的是A411,B411,C411,N411这四个端子,请问和我的电表的进出线怎么接?电表有A相进出端子,C相进出端子。在下很急,希望懂的次开关柜的朋友给与帮助,本人不限感激!
问题补充:电表是装在计量回路上的!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    按表盖上图的接法,表会倒走的。
    当然,也可以在CT二次接线处“头尾对调”。
    2009-09-15 17:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • tn-s
    tn-s 板凳
    表盖上面现成的图
    2009-09-15 07:54:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。