我在的酒店有个30多立方的低温冻库,设置在-18度但是为什么蒸发器老是结霜温度下不来最低-10度啊
高手救救

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hbh19
    hbh19 沙发
    最好告知:
    环境气温,何种制冷剂,高低压力,阀前液管温度,回气结霜情况,库内温度,需要的库内温度,这样才能准确的判断是什么问题,不然都是瞎搞!
    2015-12-28 14:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    描述故障现象时,
    最好告知:
    环境气温,何种制冷剂,高低压力,阀前液管温度,回气结霜情况,库内温度,需要的库内温度