土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为什么消防水池多设于地下???设于地上不好吗???
为了保证消防水泵自灌吸入,水泵房多和消防水池同一个标高。但为什么消防水池多设于地下呢?高层地下室还好,如果是多层建筑群的消防水池,还有必要设在地下吗?地下挖个坑盖个水池的成本很高,为什么不设地上消防水池和水泵房呢,水池直接用组装式,不是很好吗?:Q :Q :Q
请高手解惑~~~:)

全部回答(72 )

  • zwylcsh
    设在地下从结构受力来说水池中水压经由池壁传递到土层中,池壁结构本身受力平衡,不需特殊构造。如果设在地上,水压直接作用于池壁池壁受到的侧向剪力太大,池子如果想要达到使用要求混凝土和钢筋将会是一个恐怖的数目,毕竟哪怕只有2米深的水在池底处的侧向压力也是很大的,最少是比受力平衡要大得多,所以说从受力方面来说也是地下要优于地上。其次地下的好处还有可以防严寒、防止外界自然和人为破坏等。当然,现在考虑的最多的还是建筑的需求,毕竟地面太贵了。建筑也比较懒,懒得做。
    2009-08-31 15:36:31 来自 PC 评论 举报
  • fastweb
    ............
    多是设在地下是因为:
    1.建筑专业不喜欢搞一间房间直接丢外面,因为在建筑内会有噪音问题
    2.现在很多建筑都是外圈快压到红线了,哪有位置给你用
    3.现在一般人都是觉得直接彻墙比较组装的合算
    2009-08-24 14:44:24 来自 PC 评论 举报