请问各位前辈!我单位在安装变压器时,发现施工人员用箱盖上的吊环进行起吊,但经检查后发现箱盖没有变形,不知是否会影响变压器的使用?我单位安装的是800KVA和630KVA的变压器?请前辈赐教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sangzhiling
    sangzhiling 沙发
    多谢了!今天新装的变压器投入使用了没出什么问题,我的心终于放下了!谢谢前辈,这个论坛的氛围非常好!
    2009-08-23 12:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器吊装起吊受力点应在变压器下部(有明显指示),“箱盖上的吊环进行起吊”的是不是油变?
    油变的铁芯(+绕组)是挂在器箱上盖上的,但油箱壳体与器箱的上盖板(固定高低压套管的)连接是一圈螺栓,中间是橡胶密封垫,如果“箱盖上的吊环进行起吊”,连接螺栓如有未紧匀的,会造成密封垫处漏油。