土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机运行机头烫手,请教解决方法!

压缩机运行机头烫手,请教解决方法!

发布于:2009-08-22 16:34:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一进口汽水机,压缩机运行各压力都在正常范围内,膨胀阀前温手,膨胀阀后结霜,回气管凉,机头发烫,不过没热保护,可自动停机或强行关机,就无法再次启动--热保护,待冷却,运行正常,无异常声响!初步判断缺油!问各位师傅,小弟判断有误吗,有或无,帮小弟理顺下头脑,谢谢!

[ 本帖最后由 co_35381901 于 2009-8-30 20:20 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lzj73514
    lzj73514 沙发

    正确!如果冷凝效果不好,再换N个机头也没用。

    [ 本帖最后由 lzj73514 于 2009-10-26 10:14 编辑 ]
    2009-10-26 10:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • shanghaihengou

    可能是开得不够大或者氟量的问题

    [ 本帖最后由 shanghaihengou 于 2009-10-21 19:50 编辑 ]
    2009-10-21 19:49:21

    回复 举报
    赞同0