目前本人所在的工程遇到这样一个非常棘手的问题:
排水系统为污水、废水、透气三立管制,透气管是每隔一层分别连通污水管和废水管,即例如21层透气管只连污水管,22层透气管则只连废水管。排水管材用的是离心铸件管,无承口式卡箍连接
检查口不是层层有,而是每隔一层才有,透气管上无检查口
现在遇到的问题是,本工程是一座酒店,共有500间客房,现在客房的排水管道都做好了,打算做闭水试验,想用打气的试水胶囊放到立管里面堵住立管下水后对卫生间的横管做闭水,但是安装的时候把透气H管装到了检查口之上,这样一来水会由H管流到透气管中去,无法实现闭水。不知道各位在遇到三立管制的排水系统是如何作闭水的呢?
由于本设计中检查口、H管设置的条件是如此,现在管井都已经封闭,只有一个小小的检修门,很难对立管有修改,如果从房间那一端拆开用堵头堵住灌水,一共500多间,工作量异常之大,而且有一些卫生间里面立管接横管的三通接口已经被砌入墙体,要断看十分之麻烦,还需要打墙,想尽量不用此方法
迟一点上图,希望能集思广益,找到解决办法!
[
本帖最后由 goodguy-owen 于 2009-8-21 23:46 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报