土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 急!三立管制排水系统如何做闭水试验?

急!三立管制排水系统如何做闭水试验?

发布于:2009-08-21 22:40:21 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
目前本人所在的工程遇到这样一个非常棘手的问题:
排水系统为污水、废水、透气三立管制,透气管是每隔一层分别连通污水管和废水管,即例如21层透气管只连污水管,22层透气管则只连废水管。排水管材用的是离心铸件管,无承口式卡箍连接
检查口不是层层有,而是每隔一层才有,透气管上无检查口
现在遇到的问题是,本工程是一座酒店,共有500间客房,现在客房的排水管道都做好了,打算做闭水试验,想用打气的试水胶囊放到立管里面堵住立管下水后对卫生间的横管做闭水,但是安装的时候把透气H管装到了检查口之上,这样一来水会由H管流到透气管中去,无法实现闭水。不知道各位在遇到三立管制的排水系统是如何作闭水的呢?

由于本设计中检查口、H管设置的条件是如此,现在管井都已经封闭,只有一个小小的检修门,很难对立管有修改,如果从房间那一端拆开用堵头堵住灌水,一共500多间,工作量异常之大,而且有一些卫生间里面立管接横管的三通接口已经被砌入墙体,要断看十分之麻烦,还需要打墙,想尽量不用此方法
迟一点上图,希望能集思广益,找到解决办法!

[ 本帖最后由 goodguy-owen 于 2009-8-21 23:46 编辑 ]

排水系统.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • romeqiu01
    romeqiu01 沙发
    你可以用专用做闭水的球囊,放在三根管的三通以下,进行闭水,我在迪拜做工程就是这样做的
    2009-12-26 01:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • xyn123
    xyn123 板凳
    如果如图,就得全部封堵 ,一起灌水吧.
    2009-09-01 20:06:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我们公司每年台风 车间的电缆沟进水很严重

我们公司每年台风 车间的电缆沟进水很严重,可能主要是渗漏 工厂的比较低 比较容易积水,不知道该怎么办?一发台风 公司生产就要停下来 大家有什么防水 排水的好办法吗》谢谢了

回帖成功

经验值 +10